niba
級別: 探索解密
![]() |
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧? ![]() |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
一些數據是在電度表上觀察到的嗎? 最近,表示以前是正常的;視在功率比較平衡,證明接線沒有遺漏…… 但檢查,無非是從負載和計量 兩方面著手; 從所給資料看,還是應當檢查計量部分,查接線等、及證明表計本身沒有問題。 |
|
---|---|---|
|