樓主  發表于: 2009-08-16 08:33
一個75KW電機Y--△接電路,如何選用三個交流接觸器,怎樣計算得出Y--△電流?謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1466 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-09
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 17:57
角接觸器和熱繼電器是按電機額定電流的1/1.732或0.58倍選擇
星接觸器可以選擇與角接觸器等規格或是低一規格,大致是0.47倍電機額定電流