chenyao
級別: 家園?
![]() |
PLC用途越來越廣泛,我所接觸的一些設備中,發現用PLC的設備,故障產生后一般故障點查照比較困難, 原因大都是plc編程時沒有考慮到,傳感器、接近開關等有損壞一般PLC不能自我診斷,特別在一些傳感 器、接近開關比較多的設備中往往讓人感到手足無措。 每次檢修總帶個手提電腦不是很方便,維修多靠 經驗。設備多多少少有故障發生,要考慮用戶維護方便,同也給plc編程人員減少煩惱! 編程時要考慮: 1,在不增加成本的前提下,特別是在沒有觸摸屏時,PLC多余的輸出觸點作為報警指示,在做動作時最好 設置內部監視時間超時報警,報警時關閉輸出負載總電,對應輸出點讓其慢閃報警指示。 2,不可能同時接通的限位同時接通則報警,讓對應輸出點讓其快閃報警指示。 3, 在用觸摸屏時,每個報警指示要能提示故障點及對策,讓觸摸屏充分發揮其顯示優勢。 4, 最好能編一個調試設備程序,能編程解決的就不要動“刀子”解決(象調相等能在程序內調相),有利調試設備故障點查照。 以上同勉! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
這位朋友真是高手,熟悉一臺新設備需要時間呀,只有一些一線設備大廠才會提供相當詳細的資料,有一些規模較小的設備廠家提供的資料不會介紹的那么詳細的,一般只提供電氣原理圖和一些觸摸屏功能的說明,你能只看PLC的I/O接線圖不在現場觀察就能知到PLC I/O的動作流程嗎? |
---|---|
|