1935807118
級別: 家園?
![]() |
第一次用匯川伺服,發現個問題,只要伺服驅動器通電,電腦和PLC就連接不上,PLC是信捷XD系列的,用的是USB下載線,把伺服驅動器斷電,馬上就可以恢復連接,以前用松下伺服不存在這種問題,想請教一個各位大佬,這個問題在不換伺服驅動器的情況下該如何解決,謝謝! |
---|---|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
![]() |
檢查接地,確保伺服,設備接地良好,增加磁環,增加濾波器,抗干擾。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|