殘gavin
級別: 探索解密
![]() |
機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU 分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板: ![]() 自帶485口采用MC協(xié)議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置: ![]() 485-BD板采用Modebus_RTU協(xié)議,連接模擬量采集模塊,通訊設置: ![]() 能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68 ![]() 請教各位前輩,如何解決? |
---|---|
|
source08
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |