一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現?
請大家指教,謝謝
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 02:14
這個要看你的變頻器質量和電機負載!比如說分機吧!三菱變頻器可以顯示轉速的!頻率和極速的關系!有公式算的!用一個電位器給變頻器模擬信號!變頻器直接顯示當前轉速!